中文讨论区

Reply
Occasional Contributor II

IAP105 poe模块供电,无法连接外网

你好,目前我这里有台iap-105的胖AP,目前我通过console口从后台已经配置好了设备的IP、dns服务器、网关,但iap上显示的enet灯一直都没亮过,请问是为什么?我用的是poe模块供电,模块上in端对接的是TP-link的2层交换机(iap电源显示正常,而11A/N和11B/G/N灯一直显示的是琥珀色)

Moderator

Re: IAP105 poe模块供电,无法连接外网

IAP最好使用DHCP来进行IP地址的分配。

 

如果配置静态IP:

1. WebGUI中: 点Access Points, 选择一个AP,点击“edit", 点击”Specify statically", 然后输入IP相关信息。

2. 在CLI中:直接通过ip-address命令输入IP相关信息。

Occasional Contributor II

Re: IAP105 poe模块供电,无法连接外网

感谢您的回答,但目前情况是:AP连接的交换机,要么enet灯不亮,要么,灯可以亮,但iap根本连不上,更不用说UI操作了,另外,console口操作,我是进的apboot模式下设置的IP,并没有登进后台服务,因为我只能输入用户名,每次还没等到输入密码,端口就显示跳过了

Moderator

Re: IAP105 poe模块供电,无法连接外网

在APBoot模式下,先把配置清空。IAP的静态IP不保存在Apboot下。AP启动后,可以通过Console进入CLI。也可以通过无线客户端连接Instant,然后在浏览器中输入任何IP都可以进行Instant的WebUI.

 

进行GUI的方法可以参考:

https://support.arubanetworks.com/Documentation/tabid/77/DMXModule/512/Command/Core_Download/Default.aspx?EntryId=18362