Bonjour à tous,
Nous avons, après mise en place de la fonction "Loop protection" sur nos switchs et nous constatons un comportement que je trouve un peu étonnent, j'aurais voulu avoir votre avis.
La config de test, nous avons 2 switchs 2930F le Switch A et relié au Switch B par le port 28 (des deux cotés)
Nous créons une boucle entre deux ports du switch B (port 1 et port 2), le mécanisme de loop protection s'active et block le port 1 du switch B, jusque là ça me semble normal.
Par contre ce qui est plus étonnant c'est que le loop protection du switch A bloque le port d'uplink avec le switch B (port 28), du coup le switch B est complètement déconnecté du switch A (alors que le switch B à déjà bloqué le port en défaut).
La commande de loop protection (identique sur les switch A et B)
loop-protect 1-28 receiver-action send-disable
loop protect disable timer 30
Qu'en pensez vous ? est-ce un fonctionnement normal ? ça me semble bizarre que finalement tout le switch soit isolé
Merci d'avance
Olivier